A töltőállomás építményei és a szomszédos - nem a töltőállomáshoz tartozó - építmények között megengedett legkisebb védőtávolságokat és a töltőállomás építményei között megengedett legkisebb elhelyezési távolságokat valamint a töltőállomáson tárolható éghető folyadékmennyiségeket a BM rendelet előírásai határozzák meg. A töltőállomás - a veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályától függetlenül - "C" tűzveszélyességi osztályú létesítmény.

A tartályok és szerelvényezésük

A tartályok

A töltőállomáson kizárólag fekvő, hengeres acél, illetve üvegszál erősítésű műanyag tartályok telepíthetők. Műanyag tartályt csak föld alatt vagy földtakarás alatt szabad elhelyezni. A tartályok, illetve a tartályok kamráinak dómaknáit azonosító jelzéssel kell ellátni.

A dómakna

A föld alatti tartály búvónyílása(i) fölé a tartálypalásthoz folyamatosan és folyadékzáróan hegesztett acéllemez dómaknát (a továbbiakban: akna), vagy legalább 0,1 m magas acéllemez gallért és hozzá folyadékzáróan csatlakoztatott, nem éghető anyagú aknát kell készíteni. Az akna belmérete legalább 1 m × 1 m vagy 1 m átmérőjű legyen. A dómaknákra adódó terhelés az út alatt elhelyezett tartályt ne terhelje.

A g
ázingavezetékek
A gázingavezeték és légzővezeték a tartály dómjához közösen csatlakozhat gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel. Ez a vezeték a III. tűzveszélyességi fokozatú éghetőfolyadék esetén nem szükséges, ha az üzemeltető írásbeli nyilatkozatban kötelezi magát, hogy időszakosan sem fog I-II. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékot a tartályban tárolni.

Légző és légzővezeték

A légzővezeték lefúvó, illetve beszívó nyílása a környező terepszint felett legalább 4 m-rel a szabadban végződjön. A nyílást a csapadék bejutása ellen védett gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel kell ellátni. A légzővezeték belső átmérője legalább 20 mm legyen. A légzők legalább 3 m-re legyenek az épületnyílásoktól. Gázingás töltéskor ez a távolság 1,5 m. Gázingával töltött föld alatti, fekvő, hengeres tartály légzővezetékébe visszacsapó szelepet vagy visszacsapó szeleppel egybeépített légzőt kell beépíteni, amely csak a levegőbeszívását teszi lehetővé.

Az azonos tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékok légzőcsövei összeköthetők úgy, hogy a tárolt folyadékok keveredése túltöltés esetén is lehetetlen legyen. Ezáltal a pisztolygáz-visszaáramlás következtében esetleg fellépő túlnyomás is kiegyenlíthető. A gázingával tölthető tartály töltőaknájánál jól látható módon jelezni kell, hogy a töltés csak ennek az eljárásnak az alkalmazásával végezhető.

Töltő-, szívó- és nyomóvezeték

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékok töltő-, szívó- és nyomóvezetékeit a dómfedél felett gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel kell ellátni. Ezeket azokra a tartályokra is fel kell szerelni, amelyekben III. tűzveszélyességi fokozatú anyagot tárolnak, de időszakosan, vagy a forgalmazási körülmények megváltozása folytán az I-II. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékok tárolása is várható. A töltővezetéknél gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezetként tartályban elhelyezett folyadékzár is használható. Minden töltővezetéket, illetve tartályt túltöltést gátló berendezéssel kell ellátni, amely a tartály megengedett töltési szintjének elérése előtt megszakítja a töltést és hang- vagy fényjelzést vált ki. A legfeljebb 50 m3 névleges űrtartalmú, gravitációsan töltött tartályoknál mechanikus zárószerkezet is meg van engedve. Ez akkor is érvényes, ha a tartály összűrtartalma a megadottnál nagyobb, de egy-egy kamrájának névleges űrtartalma az 50 m3-t nem haladja meg.

Mérőcső és mintavevőcső

A mérőcső és a mintavevőcső a tartály középvonalában legyen elhelyezve. A mérőléc, a mérőszalag és a mérőcső-zárósapka gyújtószikrát nem okozó anyagból készüljön (pl. bronz, alumínium). A vezetőfej lángáthatolást gátló kivitelű legyen.

Pisztolygáz-visszavezetőcső

A gépkocsik töltésekor a tankból kiáramló gázt - annak visszavezetését lehetővé tevő töltőpisztoly használatakor - a kútoszlopoknál, a visszaszívási műszaki megoldásoknak megfelelően (pl. aktív vagy passzív), közös csővezetékbe kell gyűjteni és visszavezetni valamelyik benzint tároló tartály(ok)ba. A vezeték a dómhoz gyújtóhatás-átterjedést gátló szerkezettel vagy a gázingával közösen csatlakozzon.
A töltőállomás technológiai csővezetékeire, valamint a technológiai rendeltetésű aknákra vonatkozó követelményeket a BM rendelet részletesen meghatározza.


A teljes cikket elolvashatja a Munkavédelmi Tippek című újság 2007/12-es számában:
- Munkavédelmi Tippek nyomtatott verzió
-
Munkavédelmi Tippek online verzió

Dr. Bukovics István